website logo
Auteur
avatar
mimifrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » »  R12


Posté : 22-12-2011 12:59 icone du post

salut ,

tu sais , quelquefois , il vaut mieux prendre un billet en dépannage . Un ar comptoir fait par un comptoiriste peut toujours être révové , c'est mieux qu'un produit fini de bas de gamme qui fera 2 ans .
+ 18 avec BP à -10 , il y a un souci .
soit détendeur bloqué et tu as remis du gaz
soit compresseur qui pompe mal
questions :tu entends un sifflement dans l'évap ou tu n'entends rien ??
si oui quand tu fermes ta vanne BP sur l'avant la pression chute t'elle rapidement vers le vide ??
si oui as tu remis du gaz et lequel ??

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4168&forum=149