Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » liquide sous refroidi
Posté : 22-12-2011 20:42 
Citation : hido-daisuker
merci merci !! t'inquiètes pas pour les "TES2" (c'est pas grave).
Quelle doit être la température du départ liquide sachant que les meubles sont 3 requins ?
Bonsoir à tous,
Normalement la température de sous refroidissement de ton liquide à été calculée afin d'obtenir un certain gain de puissance frigorifique. D'ou le dimensionnement de ton échangeur, du nbr de détendeurs... Certains sous refroidissement à +15° sans calorifuge sont suffisants, d'autres a 0° avec calorifuge le sont également

Mais bien évidemment sur des installations différentes

Il te faut connaître la température prévue par l'étude du BE ou installateur... Sinon un truc simple... la tuyauterie liquide est elle calorifugée ??? c'est un bon indice de départ
Sinon KVP obligatoire sur la BP côté échangeur et réglage en fonction de la consigne de température du départ liquide.
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4166&forum=149