Posté : 21-09-2008 22:26 icone du post

J'insiste, on réinjecte bien les gaz refroidis dans la ligne liquide. Mais on n'est pas en bp dans l'évapo lors du sdégivrage puisqu'il est isolé par une VEM et il est installé dans ce type d'install une vanne pressostatique au refoulement du compresseur qui maintiet le refoulement plus haut que la condensation afin de pouvoir réinjecter aisément dans la ligne liquide
. De plus, on peut faire passer du fluide à une pression BP dans une tuyauterie en pression HP, ça s'appelle le ventury.
QU'EST CE DONC QUE LE VENTURY? Me dira-t'on ?
C'est un phénomène qui repose sur le théorème de Bernouilly :
P totale = Somme P partielles = P statique + Pdynamiq + hauteur manométrique
P = Ps + 1/2 V² + ro g h

Vous faites passer un débit de fluide dans un tube dont vous réduisez la section

Ps1 + 1/2 V1² + ro1 g h1 = Ps2 +1/2 V2² + ro2 g h2
A Altitude égale ro1 g h1 = ro2 g h2
=> Ps1 + 1/2 V1² = Ps2 + 1/2 V2²

Dans la portion à section réduite, le même débit passe, donc la vitesse V2 augmente (P dynamiq augmente),
Pour que l'équation soit équilibrée, quand V2 augmente, Ps2 diminue.

Là ou Ps2 a diminué, je peux intégrer du fluide à une pression supérieure à Ps2 et inférieure à Ps1.

Verdict : Je peux passer de la BP dans de la HP en réduisant la section du tube HP afin de transférer l'énergie de la pression statique vers la pression dynamique.