website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » AU SECOURS


Posté : 23-09-2008 05:22 icone du post

Salut à tous
petite question aux spécialistes des centrales:je dispose d'une centrale 3xBITZER3J22.2 au R22 qui me donne une puissance de 3x50 KW à -10°+32°C.tous ça sur un automate kloener,.Mon problème est que mon évaporateur le plus faible pouvant fonctionner fait 22KW.Donc quand un seul évapo fonctionne,je suis obligé de faire descendre la BP à -30°C pour éviter que ma centrale pompe(court cycle de 3mn)Donc un compresseur 6J22.2 donne à -30 + 32°C :11.2 KW.Autre problème sur cette instal:évaporateur KUBA avec KUBATRON:évaporateur qui givre fortement sur une seule partie de sa surface d'où prise en givre fréquente et mauvaise performance,j'arrive pas à régler les surchauffes car ma BP est très basse (-25 -30 °) sinon je vient de remplacer son condenseur à eau CIAT qui était percé (10 ans)
J'attends votre aide et désolé pour tous ces détails
@+ DISCUS

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=479&forum=149