Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Brumisation condenseur
Posté : 26-12-2011 19:37
Salut Adel,
J'ai réaliser mon installation avec 1 adoussisseur + Compteur + diconnecteur non contrôlable ainsi qu'une vanne pour la mise hors gel de toutes les conduites.
Pour la régulation j'ai asservis mon brumisateur par:
1 pression des condenseurs Enclenchement du brumisateur si seulement les 3 ventilo condenseur sont en service et cela évite un nuage de brume sur les détecteur incendie en comble qui ne sont pas waterproof
2 Température sur l'air ambiant Pour evité les disfonctionnement de un des trois ventilos condenseur qui pourrai faire monter ma HP et déclencher mon compresseur
3 horloge pour evité les enclenchemment inutile sachant que les fortes température commence de 11H00 a 21H00
Voila la régulation en serie que j'ai mis en place
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4180&forum=149