Citation : Lukycold 

Salut Adel,
J'ai réaliser mon installation avec 1 adoussisseur + Compteur + diconnecteur non contrôlable ainsi qu'une vanne pour la mise hors gel de toutes les conduites.

Pour la régulation j'ai asservis mon brumisateur par:

1 pression des condenseurs Enclenchement du brumisateur si seulement les 3 ventilo condenseur sont en service et cela évite un nuage de brume sur les détecteur incendie en comble qui ne sont pas waterproof

2 Température sur l'air ambiant Pour evité les disfonctionnement de un des trois ventilos condenseur qui pourrai faire monter ma HP et déclencher mon compresseur

3 horloge pour evité les enclenchemment inutile sachant que les fortes température commence de 11H00 a 21H00

Voila la régulation en serie que j'ai mis en place

A+

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Je ne comprends pas ton histoire de condenseur en comble ?
Le brumisation ne va pas résoudre le problème , avant il faisait chaud dans tes combles et maintenant il fera chaud et humide ..
Si sortir le condenseur est impossible , un extracteur n'aurai pas été plus efficace ?

Bonne journée
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire