Salut Xavierc,

La position des condenseurs ont été mis en comble pour une histoire d'esthétique et nuisance sonore (voisinage très proche).

Ils sont sous toiture de type bac acier. A l’origine il y avait peux de dégagement dans ces combles, mais par la suite ils ont ajouté plein d’extracteur qui vienne des cuisines avec la chaleur qui convient.

Quand au phénomène de l’humidité j’ai asservis la brumisation seulement lorsque les condenseurs sont en service. Donc aspiré en totalité par le débit d’air des turbines

Le pouvoir de l’eau sur un condenseur lui permet un meilleur refroidissement lors de canicule qui son fréquente maintenant.

Avant la mise en place de cette brumisation nous devions les arrosés dés que la température passait les 43° en comble avec tout les risques que comporte l’arrosage en eau dure.

Depuis plus de problème même par grosse chaleur

J’avais préalablement fait nettoyer les condenseurs par une société spécialisé dans cette pratique, ils ont un procédé de nettoyage impressionnant (sur condenseur épais). J’avais essayé de la faire moi même avec le produit que l’on trouve chez les fournisseurs mais pas assez ou trop corrosif sur l’aluminium.

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )