Bonjour chleuh,
Quand tu nous dis " côté détendeur .... ou ... opposé au détendeur " , franchement, je n'ai pas l'impression de parler à un frigoriste!!
C'est plutôt du language de CM2...
... Un pro parlerait de " côté aspiration " ou " côté refoulement " !!!
- Un ventilo n'a-t-il pas été remplacé, récemment sur cette vitrine?? ( et remplacé par une puissance inadéquate )... si un 5w a été mis à la place d'un 25w, tu as un manque de débit d'air!!
- Le détendeur est-il suffisemment alimenté en liquide?? Tu es ( peut-être ) en bout de ligne, avec un niveau liquide insuffisant.
- Le pré-filtre du détendeur n'est-il pas encrassé??
- Si tu es sur une centrale, pas de rajout d'huile dernièrement?? De l'huile stagne ( peut-être ) dans l'évaporateur...
Bref, tu dois être plus professionnel dans ton language, et donner plus de détails!
Tu n'as toujours pas répondu aux demandes de glagla...
@+