Posté : 28-12-2011 23:12 icone du post

salut à tous,

avant de vous donnez tous les éléments,et que tout le monde parte dens tous les sens
Dépannage sur une chambre positive, R404,ma question, selon vous est ce que une hp "basse"( t° ext =0, hp régul par un pressosstat de régul à 14bar), peut généré une bp très faible( 0.6-1bar), je m'explique,
hypothese ou il ya un manque de charge, le sr es bon, ( mais 0° ext, donc facile), donc pas assez de charge pour assurez le débit massique du cp, donc hp " faible" à l'entré du détendeur.
et donc pas assez de fluide pour alimenté l'évap suffissament, donc bp faible et sch énorme(25-30K), avec ce qui s'en suit, manque de puissance frigorifique.
Est ce que cela vous semble possible?
réellement j'ai les meme symptome que la panne du détendeur trop petit( ou déffaillant, bouché...), mais je n'y crois pas trop, j'ai vu l'installe fonctionné cet été, et ras au premier abord, en plus deux evap différents avec deux detendeur différents, impossible que les deux merde en meme temps à moins que le desy soient parti en sucette et colmaté mes détendeurs.
si une autre question liée, un détendeur qui siffle, vous avez quoi comme réponse??

MERCI ET BONNE FETES