website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BP faible


Posté : 29-12-2011 00:10 icone du post

Bonsoir oxtar,

Citation : oxtar .... j'ai vu l'installe fonctionné cet été, et ras au premier abord, en plus deux evap différents avec deux detendeur différents, impossible que les deux merde en meme temps à moins que le desy soient parti en sucette et colmaté mes détendeurs.
si une autre question liée, un détendeur qui siffle, vous avez quoi comme réponse?? ...


Une supposition qui aurait pu être évitée .... si tu avais remplacé systématiquement le déshydrateur, lors de chaque ouverture du circuit frigorifique!!

Je ne connais pas de responsable sav, qui refuserait de pouvoir facturer une de ces pièce détachée, plus que consommable...

Sinon, comme glagla.... hp basse qui te fais une bp basse, et pré-détente sur la ligne liquide, avec le détendeur qui siffle ( car pas alimenté correctement en liquide )....

Le déshydrateur, monté à l'envers, pourrait te perturber ton cycle également. C'est pour ca qu'il y a une flèche dessus, avec un sens à respecter....

De toute façon, si tu décides d'inspecter tes buses, et les préfiltres des détendeurs, jesuis persuadé que tu changeras ton déshydrateur maintenant...
Tout devrait rentrer dans l'ordre en remettant la charge FF de niveau.

Si tu ne veux pas remettre du fluide aveuglément, il te reste la solution de récupèrer la charge... dans une bouteille de transfert ... et de la peser!!
Une comparaison avec ta charge d'origine, te dira si il en manque ... ou pas ( et donc, fuite ou pas également )!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4192&forum=149