website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » AU SECOURS


Posté : 25-09-2008 21:00 icone du post

Pour mettre un variateur de fréquence il faudra aussi changer l'automate et avoir une sortie analogique pour piloter le variateur.
Si tu n'as pas de rotation automatique de tes compresseurs tu peux toujours piloter tes electrovannes de réduction de puissance par des pressostats. ça fait bricolo mais après il y a surement des questions de budget.
Ton évapo Kuba.......tu peux toujours envisager de mettre une vanne à pression constante; mais bon si ta centrale est surpuissante ça ne réglera pas tout ; actuellement au régime de fonctionnement de ton installation, ton détendeur doit manquer de puissance donc tu alimentes mal ta batterie.......si tu mets une taille audessus, lorsque la bp sera haute il sera surpuissant.
La solution d'hydargos me plait bien, à voir si ces compresseurs sont compatibles, mais il y aura un peu d'automatisme.

Cet article provient de Le site des frigoristes