Salut Discus,

Si tu ne peux pas toucher aux compresseurs à cause de l'automate, alors il faut trouver un moyen d'augmenter la puissance de cet évapo.
Baisse de la surchauffe,
Echangeur liquide-vapeur, qui augmente le SR et baisse la SC pour améliorer son remplissage,
Augmentation du débit d'air,

Ou fais une grosse bidouille, genre si tu as des résistances électriques de dégivrage tu les commandes avec un pressostat KP1 quand la BP passe sous un certain seuil.

Plus sérieusement, essaye de vendre un évapo à ton client pour climatiser le local de la centrale depuis celui-ci, ça te fera la différence recherchée, quitte à le commander avec son propre thermostat et en parallèle un KP1 tel que décrit dans la grosse bidouille.