website logo
Auteur
Utilisateur Supprimé

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » question sur le co2


Posté : 02-01-2012 13:06 icone du post

bonjour a tous , tous mes voeux de santé bonheur et réussite pour 2012

je viens vers vous pour avoir votre avis par rapport a une modif que je voudrais faire sur une install co2
le site : un hypermarché , production négative au co2 en cascade avec la centrale chambres froides (r 404a) . l échangeur condenseur est alimenté par un détendeur pas a pas , piloté par une régul type ekc 316 . Le défaut de ce régulateur est qu il est très lent a la réaction , et du coup il n est pas rare de voir des cp sauter en hp parceque le régulateur n a pas envoyé les infos a temps... en parralèle de cette ligne , une 2éme vem et un détendeur type te 12 ou te 20 je sais plus exactement qui prend le relais en cas de coupure d alim sur l ekc 316 . je voudrais rajouter une sonde sur l ekc qui alimenterait la vem du détendeur de secours dès lors que la hp monte trop mais je me pose la question de savoir a quelle valeur je dois régler l alarme étant donné que ce sera une température que je vais mesurer et non la pression . Je viens vers vous pour savoir ce que vous avez comme système de régul en condensation et quels asservissements vous mettez en place pour pallier aux montées de hp .

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4214&forum=149