salut Mars ,

tu as raison , tu peux régler ta vitesse d ouverture et de fermeture de vanne , et tu peux également paramétrer a quelle pourcentage ton détendeur doit etre ouvert lors de la première demande d ouverture . j ai essayé plusieurs réglages mais les pressions changent tellemnt vite que le régulateur est trop lent , du moins je n arrive pas a le faire agir comme je voudrais . C est pour cela que je cherche une solution pour alimenter la vem du détendeur de secours quand la hp monte trop , car si mes cp coupent , j ai un asservissement qui coupe tous les akv , et cela ne gene pas trop pour les cf et vitrines mais j ai des pertes de rendement sur la machine a glace ... car celle ci se met en sécurité et ne redémarre automatiquement que au bout d une demi heure ! C est un beau casse tete j avoue ...