bonsoir à tous

loran concernant ton problème je ne te conseil pas d'agir sur l'electrovanne de ta marche secour

en ayant un ekc 316, je suis surpris que tu es un detendeur pas a pas, car à ma connaissance danfoss n'en fait pas, il font du detendeur a impulsion.
donc peux tu nous donner la marque du detendeur et le type de bobinne.
Sinon comme te le dit mars, le plus simple est de modifier tes temps d'integration qui de memoire doivent être a 150, il faut que tu les diminue de moitié.
maintenant si tu as une fluctuation de temperature HP sur ta centrale negative, c'est que tu as probablement un problème sur ta centrale positive, et il va falloire commencer par determiner quel pourrais être le problème.

essaye de nous donner un peu plus de renseignement sur ta centrale negative.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite