Posté : 26-09-2008 17:03 icone du post

moi j'éviterai de faire fonctionner les résistances de dégivrage en même temps que le fonctionnement des ventilos : tu vas dégivrer la partie basse de ta batterie qui prend en glace, et tu risques de projeter de la flotte dans le local avec la ventilation.

par contre, sur certains évapos, il existe en option des kits de résistance de chauffe au soufflage (chez friga ça existe). (attention, je ne parle pas des résistances de viroles qui sont encore autre chose).

il est certain que la solution du variateur réclame tout de même certaines compétences en automatisme, mais pour moi c'est la meilleure dans ce cas précis.