Je ne sais plus exactement quel est le type de détendeur ... Mais pour faire simple , il est fréquent que la centrale coupe en régul , meme en pleine journée ( merci les couvercles sur les bacs ) .Donc la bp monte , les cp redémarrent les uns après les autres (il y en a 3 ) et la mon détendeur est trop long a ouvrir car la hp monte au point de couper 1 cp . Puis je vois mon régulateur donner l ouverture a 100% et le régime s établit tout de meme . L autre jour j étais en visite de controle et j ai simulé une panne de vem sur la ligne amont détendeur , j ai vu ma hp monter en flèche et arreter la centrale , mais on a flirter avec le point critique des soupapes . Mon idée est de créer un asservissement pour éviter ou du moins temporairement pallier a une défaillence de l alimentation principale du condenseur . Mais je prends note de ton conseil , je ferai l essai en diminuant le tps d intégration , par contre j ai une question , pourquoi ne pas agir avec le détendeur de secours ? Tu crains les coups de liquide sur la centrale 404 ? ou y a t il une autre raison ? merci d avance !