website logo
Auteur
Utilisateur Supprimé

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » question sur le co2


Posté : 02-01-2012 19:52 icone du post

bonsoir ,

bingo pour le magasin ! je viens de potasser ma doc ekc , c est donc bien le ets le détendeur , je vais tout de meme vérifier mes tempo de démarrage cp , la valeur de démarrage du groupe de maintien et affiner au besoin ts ces réglages . Je garde aussi sous le coude le paramètre no5, j essaierai aussi voir ce que ça donne

Pour finir il me semble que nos amis de l industrie qui ont démarré une instal co2 ont créé cet asservissement sur le détendeur de secours ...Maintenant il est vrai qu il vaut peut etre mieux affiner des réglages plutot que de surcharger l instal en asservissements ...


Cet article provient de Le site des frigoristes