Salut mars ,
Je l'ai fait y a pas tres longtemps ca a bien marche alors voilà : fermer depart liquide et ramener a la bouteille . Puis isoler refoulement retour liquide . Balancer du condenseur vers l'aspi avec un flexible tout ce que tu peux . Enfin , une fois que les pressions sequilibrent j'ai pompe le reste avec la centrale positive en la tirant au vide avant bien sur . Si ca peut t aider ... Tant mieux !!!