Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » recuperation fluide sur condenseur en activit?®
Posté : 02-01-2012 21:56
bonsoir à tous
pour la polution il s'agit de l'huile tout simplement, si pour raison x ou y une de tes centrales a une huile pollué (test d'acidité negatif), en melangeant tes fréons et en les remettants dans ta centrale negatif après ton intervention tu vas polluer les deux circuits, donc il existe les bouteilles de transfert.
concernant la carboglace, cela se trouve facilement, la seule chose ou il faut faire attention c'est quand tu la manipule, car elle est a -70°c, donc prends des gants de ski pour manipuler,
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4218&forum=149