Posté : 04-10-2008 21:41
Bonjour,
Si tu as un problème de prédétente sur le déshy , ou tout autre élément se trouvant sur la ligne liquide, alors tu peux observer une chute de température entre l'entrée et la sortie de cet accessoire. Mais je serais surpris que tu n'aies pas de voyant liquide sur une PAC de cette taille, qu'y vois-tu ? Si tu y vois des bulles, alors vas voir du côté de la condensation (prob de débit d'eau, encrassement, etc...) ou peut-être un manque de gaz si T° condensation faible (une autre fuite à trouver
)
Sinon, tu fais comme à l'école, relèves T° évaporation et condensation, surchauffe, sous-refroidissement. Et là, nos avis pourront être plus éclairés.
A demain ?