Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme basse pression


Posté : 04-10-2008 21:57 icone du post

pour repondre à ta question, j ai bien sur un voyant liquide et il bulle legerement et le manque de charge est impossible puisque j ai fait le test à l azote en montant jusqu à 25 bar et ca n a pas baissé en laissant tout une nuit sous pression. La charge je l ai fait à la balance avec le poids à respecter et comme il ya 2 circuits independants, j avais de meme sur le 2 eme circuits donc c bien la bonne charge . Coté encrassement et debit d eau aucun probleme