Posté : 12-01-2012 20:02
+1 POUR mars
PIERRE aussi, car un détendeur MOP ne régule sur sa buse qu'à une certaine température au bulbe, donc si la buse est un peu "forte" en puissance, cela peu expliquer ce pompage avec une surchauffe à 0°K
Dans tous les cas, meme avec une buse plus petite et/ou un détendeur +10/-40°C pour la régulation positive,
le compresseur ne va pas aimer, surtout l'été en sortie de dégivrage...
Ca sent le compresseur HS à plein nez, dans quelques mois...
Un peu de douceur dans ce monde de brutes