Je reviens sur ce que j'ai ecris!

Un détendeur MOP ne peux pas occasionner de surchauffe trop petite dans le cas d'une utilisation en positif,
et indirectement, c'est le role d'un détendeur MOP, càd qu'il bride la puissance à l'évaporateur pour ajuster la puissance du compresseur qui lui est prévu pour une puissance à temp negative à partir de -15°C sur les UH

Et puis en toute logique: s'il y a une surchauffe de 0K avec une ambiance à +2°C, qu'est ce que ça va etre à -18°C ????

Je crois que le problème est autre

La ventil de l'évap est bien permanente ou est elle encore controllée par le régulateur électronique??

Un peu de douceur dans ce monde de brutes