Alors, il te reste à mesurer les températures avales et amonts de tes accessoires de ligne liquide pour déceler un éventuel "flash gaz" (prédétente), Au fait, ton ventilo d'évap, il tourne ? La batterie est propre ? Que se passe t-il quand tu touches au réglage du détendeur ? Est ce qu'il ferme si tu chauffes le bulbe ?Cet article provient de Le site des frigoristes