Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme basse pression


Posté : 04-10-2008 22:36 icone du post

Alors, il te reste à mesurer les températures avales et amonts de tes accessoires de ligne liquide pour déceler un éventuel "flash gaz" (prédétente), Au fait, ton ventilo d'évap, il tourne ? La batterie est propre ? Que se passe t-il quand tu touches au réglage du détendeur ? Est ce qu'il ferme si tu chauffes le bulbe ?
Toutes tes informations nous seront utiles...
T° évap, T° condensat°, SC, SR ?

Merci d'avance