website logo
Auteur
avatar
frigo71

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pompage


Posté : 13-01-2012 09:10 icone du post

Bonjour ,

Certe , un manque de charge ne donne pas une surchauffe faible .

Mais en suivant mon résonnement et en regardant les valeurs associé à la surchauffe de 10K on verra que la HP est faible , le sous refroidissement quasi nul, c'est vrai que je peut me tromper, le plus simple serait d'avoir des informations complémentaires .

Bonne journée à tous .
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4126&forum=149