website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme basse pression


Posté : 05-10-2008 10:17 icone du post

bonjour,

juste une question et une remarque en passant,

1.recharge du r407c: je suppose que tu as bien veillé à charger en phase liquide??
histoire de respecter ses proportions!!

2.il est reconnu qu'avec le r407c (et d'autres fluide à grand glissement) de petite bulles peuvent apparaître dans la ligne liquide et ce malgré que la charge est bonne et qu'il n'y a pas de prédétente.

bonne fin de dimanche et bon courage

PS: la prise de T° combinée à la prise de pression permettra d'annuler les doutes sur la composition de ton fluide.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=497&forum=149