bonjour,
juste une question et une remarque en passant,
1.recharge du r407c: je suppose que tu as bien veillé à charger en phase liquide??
histoire de respecter ses proportions!!
2.il est reconnu qu'avec le r407c (et d'autres fluide à grand glissement) de petite bulles peuvent apparaître dans la ligne liquide et ce malgré que la charge est bonne et qu'il n'y a pas de prédétente.
bonne fin de dimanche et bon courage
PS: la prise de T° combinée à la prise de pression permettra d'annuler les doutes sur la composition de ton fluide.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.