bonjour ,
peut-etre un problème d'humidité ? provoqué par
une fuite sur l'aspi sans sécurité BP ?
une fuite sur l'évaporateur ?
tu as bien tiré au vide ?
peut-etre que le détendeur n'a pas apprécié le test de pression en HP
sur ces appareils le déshy n'est jamais facile à remplacer . Je remplacerai le détendeur et le déshy