Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » r?®glage pressostats bp
Posté : 15-01-2012 17:51
Citation :
chleuh
bonjour a tous
Je suis dans le même cas de figure que oupla ,régler les pressostats bp de régule pour 3 compresseurs en positif.On m'a appris que pour régler en régle enclenchement a -15,-11,et -8.alors que en pratique ils ont le méme enclenchement et c'est la tempo qui décale le fonctionnement.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Tes 3 compresseur ont le même point d'enclenchement
et en coupure ???
drôle de régulation ?
Dis nous en plus ?
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2655&forum=149