Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » r?®glage pressostats bp


Posté : 15-01-2012 18:29 icone du post

bonsoir à tous

pour ma part je règle mes 3 compresseurs avec un enclenchement a -7 °c, je règle les tempos de demarrage cp 1 a 2min, cp 2 a 3 min, cp 3 a 4 min.
mes coupures sont régler en fonction de mes vitrines et de mon ambiance, mais part sur une base de -12 cp1, -13 cp2, -14 cp3.
mais une fois de plus tout va dependre du type de vitrine, de régulation, d'ambiance ...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite