website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme basse pression


Posté : 06-10-2008 23:03 icone du post

Salut Hotz

Avec un détendeur à égalisation externe on monte toujours le bulbe avant la prise d'égalisation externe.
Si tu mets le bulbe après et que le presse étoupe de ton détendeur fuit par l'égalisation ton bulbe va "enregistrer" cette fuite même minime et va fermer ton détendeur

J'espère avoir été clair

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes