Salut Hotz
Avec un détendeur à égalisation externe on monte toujours le bulbe avant la prise d'égalisation externe.
Si tu mets le bulbe après et que le presse étoupe de ton détendeur fuit par l'égalisation ton bulbe va "enregistrer" cette fuite même minime et va fermer ton détendeur
J'espère avoir été clair
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas