Posté : 07-10-2008 14:37 icone du post

salut hotz,
ton bulbe capte la T° (çà je sais que tu le sais )
ici ils parlent d'une fuite de fluide interne à la valve d'expansion qui laisse partir du fluide vers le tube de prise de pression d'égal externe.
donc cette fuite va faire descendre en T° le tuyau de sortie de l'évap et dans ce cas si le bulbe est monté après la prise de pression, il va mesurer une T° plus basse et avoir tendance à refermer le détendeur en croyant que la surchauffe est trop faible.d'où aussi un manque de puissance d'évap!
voilà, j'espère que c'est plus clair ainsi
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.