Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pression de condensation
Posté : 07-10-2008 20:40
Moi je dirais que c'est l'un ou l'autre. si tu mets les deux ça va te donner une drôle de salade puisqu'il vont se pénaliser l'un l'autre. Si tu as plusieurs ventilateurs tu auras intérêt à les réguler en cascade par pressostat.Cet article provient de Le site des frigoristes