bonjour,

@ adelclimatisation: relis bien les propos de webrunner > le congél givre mais la partie frigo ne refroidit presque plus!!!
le thermostat étant dans le frigo, il est logique que le compresseur ne s'arrête plus.
il a probablement enlevé un peu trop de gaz
je suppose qu'il ne met plus du r600 mais du r134?? ou pas?
donc, je doute qu'i y ai un problème avec le thermostat.

tu n'as pas un autre frigoriste dans le coin??
pour moi, il doit charger au mano (BP à +/- -30°C) et à la pince ampère en même temps pour ne pas dépasser le I nominal du compresseur.

à toi de vérifier également l'étanchéité des joints de portes (juste après avoir fermé, elle doivent être + difficille à ouvrir (quand le frigo fonctionne bien évidemment)).

penché seulement de 20 cm?? redémarre, cela doit aller.
à+