Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pression de condensation
Posté : 07-10-2008 21:02
tu peux effectivement fonctionner avec des pressostats agissant sur tes ventilos condenseur et un système de maintien de pression avec vanne à pression constante et clapet antiretour (placé entre la sortie condenseur et le refoulement). ceci te fera office de régulation dite "toutes saisons", ça te permettra de maintenir une HP constante et suffisament haute même en hiver avec des températures extérieures faibles.Cet article provient de Le site des frigoristes