Salut les gars,

mamar arreton de parler dans le vide, donne nous ton volume de chambre et la referance de ton compresseur....

Dans de centaines de chambres a fruits, il y a longtemps les condenseurs a eau etaient posé avec des compresseurs 2xplus petit que la normale ex
a la place d'un 40 chv condenseur a air on metait un 25 chv a eau car on avait la meme puissance que le 40 en condensant a +28°C, don si ton compresseur a ete dimmentionné comme cela tu n'aura pas la puissance en condensant a +50 °C.....