website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » condesseur a eau


Posté : 22-01-2012 17:52 icone du post

bonsoir à tous

detente je ne comprends pas pourquoi insisté avec ta regulation HP a +28°c, tu l'as dit toi même certaines chambres a pommes

là il sagit d'une chambre froide negative, vu le pseudo de mamar93, il habite très certainement la région parisienne, et petite particularité de paris et sa région pas de place dans une bonne partie des commerces ormis en cave pour mettre un groupe froid, d'ou l'utilité du condenseur a eau
dans ces cas là le seul soucis du client et du frigoriste, est la conssomation d'eau, qui s'avère ête un gouffre financier si la vanne hp est mal régler, et je te le donne en milles entre une HP a 42°c et une HP a 28°c, laquelle va conssomer plus d'eau

donc il y a peut être certains frigoriste dans ta région qui joue avec la puissance des condenseurs , mais sur paris ce n'est pas le cas (j'ai pratiquer le depannage en CHR pendant une bonne dizaine d'années dans cette région)donc en priorité, je peux te dire que la conssomation d'eau est le plus important, car crtains commerçant ont parfois 7 ou 8 groupes a eau perdu, sachant qu'un condenseur a plaque (normalement ceux qui conssome le moins) sont donné pour une conssomation allant de 1 à 3 m3 heures bien régler imagine avec des temperature peu élevé
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4314&forum=149