Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » condesseur a eau
Posté : 23-01-2012 19:59
Citation : lcalvet
Bonsoir à tous,
Je me suis permis de calculer le rendement de l'installation avec vos différentes t°de condensation ,voila ce que je trouve:
tk 50° to -18° rendement theorique installation: 65%
tk 40° to -18° rendement theo. inst: 72%
tk 28° to -18° rendement theo. inst: 80%
j'ai pris comme fluide le R404a
Mamar, j'espere t'avoir un peu éclairé sur le fait qu'il vaut mieux essayer de refroidir le plus possible le fluide pour augmenter ton rendement.
je pense que tout le monde sera d'accord avec moi!!!
Bonjour,
Je suis, bien sur, d'accord avec toi, mais il faudrait aussi tenir de la consommation en eau pour savoir quel réglage est le plus rentable :
Condenser haut et consommer moins d'eau
Condenser bas et consommer beaucoup d'eau..
Bon allez je te laisse faire le calcul
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes