Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pression de condensation
Posté : 08-10-2008 12:49
Le plus souple, pour moi, c'est la HP flottante. Même si le multi-orifice est moins fiable qu'un T2, il est toujours plus fiable qu'un variateur ou qu'un pressostat qui fait démarrer le ventilo condenseur toutes les 30 secondes...
Nota: un détendeur multi-orifices est équipé d'une buse calibrée et d'un "clapet" flottant qui augmente la section de passage lorsque la pression HP diminue, de telle façon à préserver le débit de réfrigérant dans l'évapo quand la HP est basse sans avoir à la maintenir T°condensation vers 40°C. En saison fraiche, le taux de compression diminuant, la puissance absorbée baisse considérablement, c'est presque le début du développement durable.
Désolé AIRCO, je n'ai pas trouvé de lien sur le net. Je vais regarder si je l'ai toujours en doc papier pour le scanner.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=500&forum=149