website logo
Auteur
avatar
ericbaume

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » r?®glage pressostats bp


Posté : 25-01-2012 16:19 icone du post

Salut
pour le réglage des pressostats bp pour 3 compresseurs d'un centrale + To = -12°,
cp 1 = Enclenchement -10 coupure -18 (pour le tirrage au vide)
cp 2 = Enclenchement -8 coupure -12
cp 3 = Enclenchement -6 coupure -10
le cp 1 s'enclenche 2k au dessus de la consigne; si tu lui demande -12°il va tourner pour rien et consommer et il vas descendre jusqu'à -18° pour le tirage au vide quand tes meubles ne seront plus en demande.
le cp 2 et le cp3 enclenchent respectivement 2k au dessus chacun pour pallier à la demande de puissance, mais il vont couper 4k en dessous pour ne pas fonctionner pour rien et consommer pour rien, si tu les fait descendre jusqu'à -18 ou -16° tes 3 cp vont fonctionner pour rien.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2655&forum=149