website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » condesseur a eau


Posté : 28-01-2012 23:11 icone du post

Bonsoir mamar93,

Citation : mamar93 
Mimifrigos pour allimanter le condenseur a air en premier ?
Et la vanne presostatique comment être quelle va pas suivriez sachant que je veus la garder qu en cas ou le condensseur a air ne suffit pas .


Tu fais les questions ... et les réponses toi-même!!

Tu nous dit mettre un condenseur tropicalisé et une vanne à eau .... ok

mimifrigo a raison!
Tu dois, en premier lieu alimenter ton condenseur, et ce qui sort du condenseur tropicalisé repassera sous l'action de la vanne à eau.

Ton sous-refroidissement n'en sera que meilleur et donc, ta puissance frigorifique sera meilleure également ( puisque ton fluide, avec ces deux refroidissements ... arrivera plus frais à ta détente ).

Par contre, si tu mets la vanne à eau avant le condenseur, tu pourras plus difficilement gèrer ton sous-refroidissement total ... et tu gaspillera de l'eau inutilement ( puisque ta vanne sera en permanence " en demande " ).

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4314&forum=149