Posté : 29-01-2012 07:41
Bjr machine à glaçons bar-line 20 au R22
Condenseur à eau.
PB :le degivrage gaz chaud demarre (on entend craquer la glace°),puis plus rien.
T° evap debut -11°c-jusque -25°c ensuite cde degivrage.T° condensation 38°C.Les glaçons ne se defont pas .Ne connaissant pas ces machines est ce que cela peut venir de l'electro-vanne qui serai bouché?la cde du degivrage etait elle faite par la carte? j'ai regardé sur inter net mais pas assez d'infospour ce qui est de la regulation.