website logo
Auteur
avatar
Visiteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Machine ?á gla?ºons "bar-line"20 bsw


Posté : 29-01-2012 07:41 icone du post

Bjr machine à glaçons bar-line 20 au R22
Condenseur à eau.
PB :le degivrage gaz chaud demarre (on entend craquer la glace°),puis plus rien.
T° evap debut -11°c-jusque -25°c ensuite cde degivrage.T° condensation 38°C.Les glaçons ne se defont pas .Ne connaissant pas ces machines est ce que cela peut venir de l'electro-vanne qui serai bouché?la cde du degivrage etait elle faite par la carte? j'ai regardé sur inter net mais pas assez d'infospour ce qui est de la regulation.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4331&forum=149