Posté : 31-01-2012 00:05 icone du post

Citation : mars

Bonjour,

as tu verifier la presence evidente d'eau dans les syphons, car il peut y avoir des phenomene d'aspiration malgré un grand syphon. OUI, verifier et valider !

Aussi tu dis pas de sas , qu'y a t'il alors en dehors? en fait on accede dans le magasin direct

La porte est elle ouverte en permanence? non, elle est ouvert assez regulierement

Les soupapes fonctionnent elles bien, et sont elles bien dimenssionnées? oui dimensionner et controler

je sais ça fais beaucoup de question, j'ai eu un souci identique et il y avait une somme de plusieures choses. je me douter bien des questions qui allez etre poser donc normal et heuresement !

A savoir porte non etanche au niveau des rideaux et joint de cadre, plus une porte secondaire qui se fermait mal et porte aussi ouverte en permanence car beaucoup de passage avec les palette des gerbeurs. pour l'instant nous partons sur cette idee, et cherchons une idee pour reduire ça ou plutot comptabilise le nombre d'ouverture par heure

Dis en moi plus.

Est ce qu'elle a toujours été comme ça ou c'est recent?non, elle as ete monter en juillet et ce n'est que depuis debut novembre que ça le fait !!