Bonjour cls,

Citation : cls  J'avais - 25°c et arrive maintenant a -15°C ( - 6°c en debut de cycle°).Elle fait sont cycle en environ 28 30 minutes.Je passerai pour peser une heure de production .( Sur la doc je n'ai pas vu la platine ). 


Je vous parle de givre sur le tube d'aspi, mais vous faites une fixation sur vos températures!
Je vais finir par croire... que je ne parle pâs français!!

Réfléchissez un peu plus objectivement sur le cas proposé...

Comme sur la quasi-totalité des cycles de congèlation, la bp descend lorsque vous vous approchez d'une " fin de cycle ", donc... en l'état, vos relevés ne valent rien, puisqu'on ne sait pas où en est votre cycle en cours!!

De plus, selon vos règlages ( grosseur des glaçons ), l'opération de pesage à prendre en compte doit être une moyenne, prise sur plusieurs heures de production!!

Cette machine est tout ... sauf une montre suisse!!
Il est très probable que vous ayiez 810grs pendant 1 heure... et ( peut-être ) 850grs l'heure suivante! Ce qui vous fera une MOYENNE de 830grs!

Pour la platine ( ? ), la machine que vous avez en face de vous fait peut-être partie d'un lot spécial! Ou que la machine ait déjà été bricolée à postériori.
Quoi qu'il en soit, avec les plans que vous avez, vous devriez pouvoir comprendre le principe de fonctionnement ( qui lui, est immuable )!!

P.S. : Songez également que chaque fois que vous mettez les manos.... vous perdez du gaz!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes