Posté : 05-02-2012 14:12 icone du post

J OPTERAIS PLUTOT SUR UN PROBLEME D étanchéité au niveau du plafond .si le joint de porte été la cause on aurait eu du givre (gel) sur le contour de la porte.Une temp de fin de dégivrage trop haute ou un probleme d égoutement se manifeste par de la glace et non par du givre.
CAUSES : trop d ouvertures de la porte ou mauvaise etancheité plafond ( joint silkicone ou une double isolation sur le plafond qui engengendrerait un déplacement du point de rosé