cé clair un préssostat pour regulé une centrale : cela n existe pa .Ou alors on apele ca un régulateur . Si tu ve une t° d evaporation a -12 turégle des 3 comp suivant:
enclenchement coupure
cp 1 -10 -18
cp 2 -7 -15
cp 3 -3 -10 [addsig]