bonsoir , j ai donné un coup de main a un collègue aujourd hui et j aurai aimé avoir votre avis car nous n avons pas pu donner de réponses a nos questions

L install: cf négative , raccordée sur groupe carossé profroid en toiture

Le problème : mon collègue est intervenu vendredi pour une alarme température . Après moult péripéties il a retrouvé un bouchon de glace sur le tamis d aspiration derrière la vanne bp du compresseur . Mise a l arret de la cf pour le week end.
nous avons récupéré le ff , vidangé le compresseur , mis sous pression pensant a une fuite sur l aspiration , que nenni . Mis en place cartouche déshy ,tirage au vide , cassage puis retirage au vide pour finalement remettre en route . Le voyant liquide a retrouvé sa couleur naturelle et la cf descend bien ...
Sachant que nous avons vérifié les réglages des bp régul et bp sécu ( donc pas de coupure sous la pression atmosphérique ) , qu il n ya pas eu douverture de circuit depuis plus d un an , d ou peut venir cette humidité ? Sur les courbes , on voit que la température s envoie en l air depuis qu il fait très froid dehors , coincidence ou incidence ? (cf carossé en toiture )
Si quelqu un a une théorie , je suis preneur ...