website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » humidit?®


Posté : 07-02-2012 06:33 icone du post

Bonsoir frigo71,

Citation : frigo71  Un trou sur une soudure mais du diamètre d'un cheveu ( tiens tiens , encore eux !!!) avec la vitesse des gaz pourrai t'il ce produire un effet venturi ??

C'est osé certe , mais tout est possible...

Par contre , ton humidité dois etre présente avant ces grands froid , car plus il fait froid et moins il y a d'eau dans l'atmosphère .


hmmm ... un trou qui joue l'Arlésienne, en quelque sorte!!?? Un coup il est là, le coup d'après; il a disparru ...

Je ne vois pas comment c'est possible!
Loran et son collègue ont mis l'installation sous azote ( sans rien trouver ), de plus, ton trou ... laisserait rentrer l'humidité, mais ne laisserait pas le fluide s'échapper ( puisque la charge est toujours bonne ).

Quoi qu'il en soit, cette cf- ... vraissemblablement au R404A ... est maintenant vidangée, et donc on ne pourra plus incriminer l'humidité relative de l'huile qui y était!
Il aurait d'ailleurs été interressant qu'on connaisse le taux d'humidité de l'huile qui y était ... mais bon, là on repart sur des bases +/- saines.

... ce qui n'en dit toujours pas plus sur le problème du départ...

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4378&forum=149