bonsoir a tous ,

je vais essayer de répondre au mieux a vos questions...
pour Glagla , pas de service maintenance sur le site, et a priori pas de sociéte concurrente non plus, on a un contrat pour tout le site et quasiment jamais de pannes hormis les cordons chauffants de porte...

Pour Ideam il n y a pas de bouteille anti coup donc hypothèse écartée.

Pour finir Faycal cela fait des mois qu il n y a pas eu d intervention sur le circuit frigo donc pas de pose de mano

Sur les courbes , on voit bien que c est en sortie de dégivrage que les symptomes sont apparus puis on voit la température remonter petit a petit .