Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Charge du gaz en pohase liquide


Posté : 15-10-2008 00:15 icone du post

Salut à tous
cela fait env 20 ans que je travaille sur des frigos ménagés ou des systemes à détente capillaire .Avec les fluids R12,R22, R134 ,R600 je charge si possible en phase vapeur . Pour les R404, R413, R417je charge en phase liquide par la prise de service aspiration , puis je laisse les pression s'équilibrer env 5minutes avant de démarer le compresseur. Actuellement je travaille avec une balance électronique, d'une époque ou j'étais moins bien équipé et ou je faisais pas mal de congels ,de conservateurs,de petites vitrines surgelés en atelier je chargeais aproximatif au mano je laissais décendre en froid au max duthermostat et je complétais j'usqua mouillé sur le tube d'aspiration ( verifer avant l'absence de tube sécheur) méthodetrop longue quand on intervient sur site . quand à la méthode de Hotz pas du tout d'accord impossible d'avoir une charge précise , pourquoi gaspiller du fluid, quand on retire du fluid on perttoujours un peu d'huileet comment et récupéré lefluid qui sert à refroidir le compresseur. jerappelle que pour leR600la charge est précise à1 gramme prés balance spéciale si le compresseur est conservé enlever 2 gr pour le fluid prisonnier dans l'huile
à coeur vaillant rien d'impossible